급탕주관의 길이가 120m 이고 환탕탕의 전 길이가 60m 이다. 배관… | [공조냉동기계산업기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 2회차
급탕주관의 길이가 120m 이고 환탕탕의 전 길이가 60m 이다. 배관부속저항은 무시하고,환탕관의 전체 길이와 급탕 주관길이의 50%만 양정에 고려할 때 온수 순환펌프의 전양정은 얼마인가?
1
0.9[m]
2
1.2[m]
3
1.5[m]
4
1.8[m]
해설

전양정 산정에 고려하는 길이는 환탕관 전체 길이 60m와 급탕주관 길이의 50%인 60m를 더한 120m이며, 이 길이에 배관 단위길이당 마찰손실을 곱하면 전양정 1.2m1.2\,\mathrm{m}가 산출되어 정답과 일치한다.