모두CBT

재실 인원이 20명인 회의실에서 1인당 \mathrm{CO_2} 발생량 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 2회차
재실 인원이 20명인 회의실에서 1인당 CO2\mathrm{CO_2} 발생량이 0.018m3/h0.018\,\mathrm{m^3/h}이다. 실내 CO2\mathrm{CO_2} 허용농도를 1000ppm1000\,\mathrm{ppm}, 도입 외기의 CO2\mathrm{CO_2} 농도를 400ppm400\,\mathrm{ppm}으로 할 때 필요환기량은 몇 m3/h\mathrm{m^3/h}인가?
1
360
2
480
3
600
4
720
해설

CO2\mathrm{CO_2} 발생량은 20×0.018=0.36m3/h20\times0.018=0.36\,\mathrm{m^3/h}이며, 필요환기량은 0.360.0010.0004=600m3/h\dfrac{0.36}{0.001-0.0004}=600\,\mathrm{m^3/h}로 계산되어 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.