모두CBT

지붕 구조체의 열관류율 0.48(W/m2℃), 면적200m2 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 2회차
지붕 구조체의 열관류율 0.48(W/m2℃), 면적200m2, 냉방부하온도차(CLTD)34℃, 실내온도 26℃ 일때 관류에 의한 냉방부하는 얼마인가?
1
768W
2
2496W
3
2880W
4
3264W
해설

관류에 의한 냉방부하는 Q=K×A×CLTD=0.48×200×34=3264WQ=K\times A\times \mathrm{CLTD}=0.48\times200\times34=3264\,\mathrm{W}로 계산되어 정답과 일치한다.