8000 W의 열을 발산하는 기계실을 온도를 외기 냉방하여 26℃로 유지하기 위한 외기도입량은? (단, 밀도 1.2kg/m3, 공기 정압비열 1.01kJ/kg℃, 외기온도 11℃이다.)
1
약600.06m3/h
2
약1585.16m3/h
3
약1851.85m3/h
4
약2160.22m3/h
해설

외기도입량은 V=QρcpΔt=8000W×3.61.2×1.01×(2611)1585.16m3/hV=\dfrac{Q}{\rho\,c_p\,\Delta t}=\dfrac{8000\,\mathrm{W}\times3.6}{1.2\times1.01\times(26-11)} \approx 1585.16\,\mathrm{m^3/h}로 계산되어 정답과 일치한다.