냉동부하가 50냉동톤인 냉동기의 압축기 출구 엔탈피가 457kcal/k… | [공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차
냉동부하가 50냉동톤인 냉동기의 압축기 출구 엔탈피가 457kcal/kg, 증발기 출구 엔탈피가 369kcal/kg, 증발기 입구 엔탈피가 128kcal/kg 일 때, 냉매 순환량은? (단, 1냉동톤 = 3320kcal/h이다.)
1
약 688kg/h
2
약 504kg/h
3
약 325kg/h
4
약 178kg/h
해설
냉동부하는 이고, 냉동효과는 이므로 냉매순환량은 로 계산되어 정답과 일치한다.