응축기에서 수액기로 액이 떨어지지 않을 때가 있다. 그 대책에 관한 설명 중 옳지 않은 것 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차
응축기에서 수액기로 액이 떨어지지 않을 때가 있다. 그 대책에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
낙하관의 관경을 크게 한다.
2
균압관을 설치한다.
3
낙하관에 트랩을 설치한다.
4
낙하관에 체크밸브를 설치한다.
해설
응축기에서 수액기로 액이 원활히 떨어지지 않을 때는 낙하관의 관경을 크게 하거나 균압관을 설치하거나 낙하관에 트랩을 두어 액을 고여 흐르게 하는 방법을 쓴다. 낙하관에 체크밸브를 설치하면 오히려 유동저항이 커져 액 낙하를 방해하므로 대책으로 옳지 않다.