냉수 또는 온수코일의 용랑제어를 2방 밸브로 하는 경우 물배관계통의 특성 중 옳은 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차
냉수 또는 온수코일의 용랑제어를 2방 밸브로 하는 경우 물배관계통의 특성 중 옳은 것은?
1
코일 내의 수랑은 변하나 배관 내의 유량은 부하 변동에 관계없이 정유량(定流量)이다.
2
부하변동에 따라 펌프의 대수제어가 가능하다.
3
차압제어밸브가 필요 없으므로 펌프의 양정을 낮게 할 수 있다.
4
코일 내의 수량이 변하지 않으므로 전열효과가 크다.
해설
2방 밸브로 용량제어를 하면 부하 변동에 따라 코일을 통과하는 유량 자체가 변하는 변유량 방식이 되므로, 유량 변화를 이용해 펌프의 대수제어(또는 회전수제어)를 적용할 수 있는 것이 특징이다.