모두CBT

냉각수 출입구 온도차를 5℃, 냉각수의 처리 열량을 3900㎉/h· RT로 하면 냉각수의 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차
냉각수 출입구 온도차를 5℃, 냉각수의 처리 열량을 3900㎉/h· RT로 하면 냉각수의 순환수량은 얼마인가? (단,물의 비열은 1 kcal/㎏.℃,비중량은 1 ㎏/ℓ 로 한다)
1
10 ℓ /min· RT
2
13 ℓ /min· RT
3
18 ℓ /min· RT
4
20 ℓ /min· RT
해설

Q=3900 kcal/hRTQ=3900\ \mathrm{kcal/h\cdot RT}를 물의 비열 1, 비중량 1kg/L로 나누면 질량유량은 3900/5=780 kg/hRT3900/5=780\ \mathrm{kg/h\cdot RT}이고, 이를 분당·리터로 환산하면 780/60=13 L/minRT780/60=13\ \mathrm{L/min\cdot RT}로 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.