저항 3Ω과 유도이랙컨수 4Ω이 직렬로 연결된 회로에 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차
저항 3Ω과 유도이랙컨수 4Ω이 직렬로 연결된 회로에 문제 이미지인 전압을 가하였을 대 이 회로에서 소비하는 전력은 몇 [kW] 인가?
1
1.2
2
2.2
3
3.2
4
4.2
해설

저항 3Ω과 유도리액턴스 4Ω의 직렬회로 임피던스는 Z=32+42=5ΩZ=\sqrt{3^2+4^2}=5\,\Omega이며, 그림의 인가전압이 실효값 100V인 경우 전류는 20A, 소비전력은 P=I2R=202×3=1200W=1.2kWP=I^2R=20^2\times3=1200\,\mathrm{W}=1.2\,\mathrm{kW}로 정답과 일치한다.