냉매 배관의 설계·시공에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차
냉매 배관의 설계·시공에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
흡입관의 수평부는 냉매 흐름 방향(압축기 쪽)으로 1/200 정도의 내림구배를 준다.
2
액관은 플래시가스 발생을 억제하기 위하여 과냉각을 확보하고 압력강하를 작게 한다.
3
용량제어로 부하가 감소하였을 때에도 오일이 회수되도록 흡입 상승관에 이중 입상관을 설치할 수 있다.
4
흡입 수직 상승관의 유속은 오일 회수와 관계가 없으므로 가능한 한 느리게 한다.
해설
흡입 수직 상승관의 유속은 오일이 압축기까지 회수될 수 있는 최소 속도(약 3.5~7.6m/s 수준) 이상을 유지해야 하므로 오일 회수와 밀접한 관계가 있다. 따라서 "오일 회수와 관계가 없으므로 가능한 한 느리게 한다"는 설명은 옳지 않다.