냉각탑 주위배관시 유의사항 중 틀린 것은?
1
2대 이상의 개방형 냉각탑을 병열로 연결할 때 냉각탑의 수위를 동일하게 한다.
2
개방형 냉각탑은 냉각탑의 수위를 펌프와 응축기보다 낮은 곳에 설치한다.
3
냉각탑을 동절기에 운전할 때는 동결방지를 고려한다.
4
냉각수 출입구측 배관은 방진이음을 설치하여 냉각탑의 진동이 배관에 전달되지 않도록 한다.
해설
개방형 냉각탑은 낙차에 의한 원활한 순환과 펌프 캐비테이션 방지를 위해 냉각탑의 수위를 펌프·응축기보다 높은 곳에 설치해야 하며, "낮은 곳에 설치한다"는 설명은 옳지 않다.