모두CBT

높이 8m, 배관의 길이 16m, 지름 40mm인 배관으로 플러쉬 밸브 1개를 설치한 2층 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 2회차
높이 8m, 배관의 길이 16m, 지름 40mm인 배관으로 플러쉬 밸브 1개를 설치한 2층 화장실에 급수하려면 수도본관의 수압은 얼마가 필요한가? (단, 관의 마찰저항손실은 0.324kgf/cm2 이고, 플러쉬 밸브의 필요 수압은 0.7kgf/cm2 이다.)
1
1.624gf/cm2
2
1.824kgf/cm2
3
3.2kgf/cm2
4
4.5kgf/cm2
해설

필요 수압은 8m(0.8kgf/cm2)+0.324kgf/cm2+0.7kgf/cm2=1.824kgf/cm28\,\mathrm{m}(0.8\,\mathrm{kgf/cm^2}) + 0.324\,\mathrm{kgf/cm^2} + 0.7\,\mathrm{kgf/cm^2} = 1.824\,\mathrm{kgf/cm^2}로 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.