모두CBT

냉동장치의 증발기 냉각능력이 4500kcal/h, 증발관의 열통과율이 700kcal/m 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 2회차
냉동장치의 증발기 냉각능력이 4500kcal/h, 증발관의 열통과율이 700kcal/m2h℃, 유체의 입ㆍ출구 평균온도와 냉매의 증발온도와의 차가 6℃ 인 증발기의 전열 면적은 약 얼마인가?
1
1.07 m2
2
3.07 m2
3
5.18 m2
4
7.18 m2
해설

A=4500700×61.07 m2A = \dfrac{4500}{700 \times 6} \approx 1.07\ \mathrm{m^2}로 계산되어 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.