중간기의 외기냉방(외기 엔탈피 제어)에 관한 설명으로 옳은 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 2회차
중간기의 외기냉방(외기 엔탈피 제어)에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
외기 엔탈피가 실내 공기(환기)의 엔탈피보다 낮을 때 외기 도입량을 늘려 냉방에 이용하는 방식이다.
2
겨울철 난방부하를 줄이기 위한 열 회수 방식이다.
3
외기 온도가 실내 온도보다 높을수록 절약 효과가 커진다.
4
덕트로 공기를 공급하는 전공기 방식에는 적용할 수 없다.
해설
중간기 외기냉방은 외기의 엔탈피가 실내(환기)의 엔탈피보다 낮을 때 냉동기를 가동하지 않고 외기 도입량을 늘려 냉방에 활용하는 절약 운전 방식이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.