여름철 외기와 실내 공기의 엔탈피가 각각 85 kJ/kg85\ \mathrm{kJ/kg}, 59 kJ/kg59\ \mathrm{kJ/kg}인 건물에서 환기를 위하여 외기를 1500 m3/h1500\ \mathrm{m^3/h} 도입할 때 외기부하는 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m31.2\ \mathrm{kg/m^3}이다.)
1
8.7 kW
2
10.8 kW
3
13.0 kW
4
15.6 kW
해설

외기부하는 Q=1500×1.2×(8559)=46800kJ/h13.0kWQ=1500\times1.2\times(85-59)=46800\,\mathrm{kJ/h}\approx13.0\,\mathrm{kW}이다.