냉방 시 침입외기가 200m3/h일 때 침입외기에 의한 손실 부하는 약 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 3회차
냉방 시 침입외기가 200m3/h일 때 침입외기에 의한 손실 부하는 약 얼마인가? (단, 외기는 32℃ DB, 0.018 kg/kg DA, 실내는 27℃ DB, 0.013kg/kg DA이며, 침입외기 밀도 1.2kg/m3, 건공기 정압비열 1.01kJ/h, 물의 증발잠열 2501kJ/kg이다.)
1
3001kJ/h
2
1215kJ/h
3
4213kJ/h
4
5655kJ/h
해설

침입외기량은 m=200×1.2=240kg/hm=200\times1.2=240\,\mathrm{kg/h}이며, 현열부하 240×1.01×51212kJ/h240\times1.01\times5\approx1212\,\mathrm{kJ/h}와 잠열부하 240×0.005×25013001kJ/h240\times0.005\times2501\approx3001\,\mathrm{kJ/h}를 더하면 약 4213kJ/h4213\,\mathrm{kJ/h}가 된다.