모두CBT

외기온도 -5℃, 실내온도 20℃, 벽면적 20m2인 실내의 열손실량은 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 3회차
외기온도 -5℃, 실내온도 20℃, 벽면적 20m2인 실내의 열손실량은 얼마인가? (단, 벽체의 열관류율 8kcal/m2h℃, 벽체두께 20㎝, 방위계수는 1.2 이다.)
1
4800kcal/h
2
4000kcal/h
3
3200kcal/h
4
2400kcal/h
해설

열손실량은 Q=kAΔT×방위계수=8×20×(20(5))×1.2=4800kcal/hQ=kA\Delta T\times방위계수=8\times20\times(20-(-5))\times1.2=4800\,\mathrm{kcal/h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.