모두CBT
온도 20℃,상대습도 60%의 공기를 30℃로 가열하면 상대습도는 몇 %가 되는가? (단, 20℃의 포화 수증기압은 0.023830㎏f/cm2이고 30℃의 포화 수증기압은 0.043261㎏f/cm2이다.)
33
36
41
44
가열 전 수증기분압은 0.6×0.023830≈0.0143 kgf/cm20.6\times0.023830\approx0.0143\,\mathrm{kgf/cm^2}0.6×0.023830≈0.0143kgf/cm2로 가열 후에도 그대로 유지되므로, 30℃ 상대습도는 0.0143/0.043261≈33%0.0143/0.043261\approx33\%0.0143/0.043261≈33%가 된다.