급탕주관의 길이가 40m, 반탕주관의 길이가 30m이다. 배관 부속저항은 무시하고, 반탕주관의 전체 길이와 급탕주관 길이의 50%만 양정에 고려할 때 순환 펌프의 양정은 약 몇 m인가?
1
1.5m
2
1.2m
3
0.9m
4
0.5m
해설

고려되는 배관 길이는 반탕주관 30m 전체와 급탕주관 40m의 50%인 20m를 합한 50m이며, 배관 1m당 저항을 약 10mmAq로 보면 순환펌프 양정은 50×10mmAq=500mmAq0.5m50\times10\,\mathrm{mmAq}=500\,\mathrm{mmAq}\approx0.5\,\mathrm{m}이다.