모두CBT

유량 100L/min의 물을 15℃에서 9℃로 냉각하는 수냉각기가 있다. 이 냉동장치의 냉 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 24년 1회차
유량 100L/min의 물을 15℃에서 9℃로 냉각하는 수냉각기가 있다. 이 냉동장치의 냉동효과가 40kcal/kg일 때 필요냉매 순환량은 몇 kg/h인가?
1
700kg/h
2
800kg/h
3
900kg/h
4
1000kg/h
해설

수냉각기의 처리열량은 100×60×1×(159)=36000kcal/h100\times60\times1\times(15-9)=36000\,\mathrm{kcal/h}이고, 냉매순환량은 36000/40=900kg/h36000/40=900\,\mathrm{kg/h}이다.