재실 인원 25명인 회의실에서 1인당 CO2\mathrm{CO_2} 발생량이 0.02 m3/h0.02\ \mathrm{m^3/h}이다. 실내 CO2\mathrm{CO_2} 허용농도를 1000 ppm, 도입 외기의 CO2\mathrm{CO_2} 농도를 400 ppm으로 유지하고자 할 때 필요환기량은 약 얼마인가?
1
500 m3/h500\ \mathrm{m^3/h}
2
833 m3/h833\ \mathrm{m^3/h}
3
1250 m3/h1250\ \mathrm{m^3/h}
4
1667 m3/h1667\ \mathrm{m^3/h}
해설

필요환기량은 25×0.02(1000400)×106833m3/h\dfrac{25\times0.02}{(1000-400)\times10^{-6}}\approx833\,\mathrm{m^3/h}이다.