모두CBT

냉수코일의 설계에 있어서 코일 출구온도 10℃, 코일 입구온도 5℃, 전열부하가 20000 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 24년 1회차
냉수코일의 설계에 있어서 코일 출구온도 10℃, 코일 입구온도 5℃, 전열부하가 20000kcal/h 일 때,코일내 순환수량(ℓ/min)은 얼마인가?
1
55.55ℓ /min
2
66.66ℓ /min
3
78.58ℓ /min
4
98.76ℓ /min
해설

순환수량은 200001×(105)=4000kg/h=66.66L/min\dfrac{20000}{1\times(10-5)}=4000\,\mathrm{kg/h}=66.66\,\mathrm{L/min}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.