다음 그림과 같은 냉동 사이클에서 냉동능력 1RT(3320kcal/h)당 응축기의 방열량은 약 몇 kcal/h 인가? (단, h1=134kcal/kg, h3=397kcal/kg, h4=453kcal/kg)
2737
3320
4027
5204
냉동효과는 h3−h1=397−134=263 kcal/kgh_3-h_1=397-134=263\,\mathrm{kcal/kg}h3−h1=397−134=263kcal/kg이므로 냉매순환량은 3320/263≈12.6 kg/h3320/263\approx12.6\,\mathrm{kg/h}3320/263≈12.6kg/h이고, 응축기 방열량은 12.6×(453−134)≈4027 kcal/h12.6\times(453-134)\approx4027\,\mathrm{kcal/h}12.6×(453−134)≈4027kcal/h이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.