모두CBT

냉매의 응축온도 50℃, 응축기 냉각수 입구온도 25℃, 출구온도 35℃일 때 대수평균 온 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 24년 3회차
냉매의 응축온도 50℃, 응축기 냉각수 입구온도 25℃, 출구온도 35℃일 때 대수평균 온도차는 약 얼마인가?
1
22.6℃
2
19.6℃
3
16.6℃
4
12.6℃
해설

대수평균온도차는 LMTD=(5025)(5035)ln5025503519.6C\mathrm{LMTD}=\dfrac{(50-25)-(50-35)}{\ln\dfrac{50-25}{50-35}}\approx19.6^\circ\mathrm{C}이다.