모두CBT

압축기의 직경이 100㎜, 행정이 800㎜, 회전수 200rpm, 기통수 4개 일 때 피스 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 24년 3회차
압축기의 직경이 100㎜, 행정이 800㎜, 회전수 200rpm, 기통수 4개 일 때 피스톤이 배제하는 체적은?
1
3015.9m3/hr
2
3015.m3/hr
3
301.m3/hr
4
301.6m3/hr
해설

피스톤 배제량은 V=π4(0.1)2×0.8×200×4×60301.6m3/hrV=\dfrac{\pi}{4}(0.1)^2\times0.8\times200\times4\times60\approx301.6\,\mathrm{m^3/hr}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.