모두CBT

급탕배관 설계시 배관 관경 결정을 위한 유속은 어느 범위 이내에 하는 것이 바람직한가? 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 1회차
급탕배관 설계시 배관 관경 결정을 위한 유속은 어느 범위 이내에 하는 것이 바람직한가?
1
0.5 m/s
2
1.5 m/s
3
3 m/s
4
4 m/s
해설

급탕배관은 유속이 빠르면 관 내면의 침식과 소음·수격이 발생하므로 관경 결정 시 유속을 1.5 m/s 정도 이내로 잡는다. 반대로 유속이 지나치게 느리면 관경이 커져 방열손실과 공사비가 늘어난다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.