모두CBT

3세주헝 주철제방열기 3-600을 설치할 때 사용증기의 온도가 120℃이고, 실내공기의 온 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 1회차
3세주헝 주철제방열기 3-600을 설치할 때 사용증기의 온도가 120℃이고, 실내공기의 온도가 20℃, 난방부하 10000kcal/h를 필요로 하면 설치할 방열기의 소요 쪽수는 얼마인가? (단, 방열계수는 7.9(kcal/m2h℃)이고, 1쪽당 방열면적은 0 13m2이다.)
1
88쪽
2
98쪽
3
108쪽
4
118쪽
해설

방열기의 단위면적당 방열량은 q=K(tstr)=7.9×(12020)=790kcal/m2hq=K(t_s-t_r)=7.9\times(120-20)=790\,\mathrm{kcal/m^2h}이다. 필요 방열면적은 10000÷790=12.66m210000\div790=12.66\,\mathrm{m^2}이고, 쪽수는 12.66÷0.1397.412.66\div0.13\approx97.4이므로 98쪽을 설치해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.