수축열 냉방 시스템에서 축열조의 유효 저수량이 100\,\mathrm{m^3} 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 1회차
수축열 냉방 시스템에서 축열조의 유효 저수량이 100m3100\,\mathrm{m^3}, 냉수 이용 온도차가 7℃, 축열효율이 80%일 때 유효 축열량은 약 몇 kWh인가? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgK4.2\,\mathrm{kJ/kg\cdot K}, 밀도는 1000kg/m31000\,\mathrm{kg/m^3}이다.)
1
약 522 kWh
2
약 653 kWh
3
약 816 kWh
4
약 918 kWh
해설

유효 축열량은 Q=ρVcΔtηQ=\rho V c\,\Delta t\,\eta이므로 Q=1000×100×4.2×7×0.8=2,352,000kJQ=1000\times100\times4.2\times7\times0.8=2{,}352{,}000\,\mathrm{kJ}이다. 1kWh=3600kJ1\,\mathrm{kWh}=3600\,\mathrm{kJ}이므로 2,352,000÷3600653kWh2{,}352{,}000\div3600\approx653\,\mathrm{kWh}이다.