10m× 5m× 3m인 강의실이 있다. 환기횟수 n=2(회/h)를 가정하여 실내로 취득되는 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 1회차
10m× 5m× 3m인 강의실이 있다. 환기횟수 n=2(회/h)를 가정하여 실내로 취득되는 현열량 QS와 잠열량 QL은 각각 얼마인가? (단, 실내온도와 외기온도는 각각 tr=26℃, to=32℃이고 절대습도는 xr=0.011kg/kg, xo=0.02kg/kg이다.)
1
QS=261kcal/h, QL=968kcal/h
2
QS=522kcal/h, QL=968kcal/h
3
QS=261kcal/h, QL=1935.9kcal/h
4
QS=522kcal/h, QL=1935.9kcal/h
해설
환기량은 이다. 현열은 이고, 잠열은 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.