10m× 5m× 3m인 강의실이 있다. 환기횟수 n=2(회/h)를 가정하여 실내로 취득되는 현열량 QS와 잠열량 QL은 각각 얼마인가? (단, 실내온도와 외기온도는 각각 tr=26℃, to=32℃이고 절대습도는 xr=0.011kg/kg, xo=0.02kg/kg이다.)
1
QS=261kcal/h, QL=968kcal/h
2
QS=522kcal/h, QL=968kcal/h
3
QS=261kcal/h, QL=1935.9kcal/h
4
QS=522kcal/h, QL=1935.9kcal/h
해설

환기량은 Q=nV=2×(10×5×3)=300m3/hQ=nV=2\times(10\times5\times3)=300\,\mathrm{m^3/h}이다. 현열은 QS=0.29QΔt=0.29×300×(3226)=522kcal/hQ_S=0.29\,Q\,\Delta t=0.29\times300\times(32-26)=522\,\mathrm{kcal/h}이고, 잠열은 QL=717QΔx=717×300×(0.020.011)=1935.9kcal/hQ_L=717\,Q\,\Delta x=717\times300\times(0.02-0.011)=1935.9\,\mathrm{kcal/h}이다.