모두CBT

냉각수 순환용 원심펌프 주변 배관 설치시 유의사항이 아닌 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 2회차
냉각수 순환용 원심펌프 주변 배관 설치시 유의사항이 아닌 것은?
1
펌프 흡입부의 편류가 발생하지 않도록 펌프 흡입구 직관부 길이를 가능한 짧게 한다.
2
펌프 접속하는 배관의 하중이 직접 펌프로 전달되지 않도록 한다.
3
배관의 하단부에는 드레인 밸브를 설치한다.
4
펌프토출측 유속은 3.5m/s 이내가 되도록한다.
해설

펌프 흡입구 앞 직관부가 짧으면 치우친 유속 분포(편류)가 그대로 임펠러에 들어가 성능 저하와 캐비테이션, 진동을 일으키므로 흡입 직관부는 관경의 수 배 이상으로 길게 확보한다. 배관 하중이 펌프에 직접 걸리지 않게 지지하고, 최저부에 드레인 밸브를 두며 토출측 유속은 3.5m/s 이내로 잡는 것은 모두 옳은 지침이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.