증기배관에서 워터해머를 방지하기 위한 방법 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 2회차
증기배관에서 워터해머를 방지하기 위한 방법 중 틀린 것은?
1
보일러에서 프라이밍(priming)이 없도록 한다.
2
감압밸브를 설치하는 것이 좋다.
3
역구배를 충분히 크게 하고 관경을 크게 한다.
4
트랩은 확실하게 작동되고 고장이 없는 것을 사용한다.
해설
워터해머는 증기관에 고인 응축수가 고속 증기에 밀려 관 벽이나 밸브에 충돌하며 생기므로, 증기 흐름 방향으로 충분한 순구배(선하향 구배)를 주고 관경을 크게 해 응축수가 고이지 않게 해야 한다. 역구배를 크게 하면 응축수가 정체·역류해 오히려 수격이 심해진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.