모두CBT
증기난방 설비를 설계할 때 필요 방열면적(s)의 산출식으로 옳은 것은?
s = 손실열량 / 650
s = (650×손실열량) / 539
s = 손실열량 / 539
s = 손실열량 / 450
증기난방 방열기의 표준방열량은 650 kcal/m2⋅h650\,\mathrm{kcal/m^2 \cdot h}650kcal/m2⋅h이므로 필요 방열면적은 손실열량을 이 값으로 나눈 S=HL650S = \dfrac{H_L}{650}S=650HL이다. 450은 온수난방의 표준방열량, 539는 물의 증발잠열이므로 증기난방 방열면적 계산에는 쓰지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.