모두CBT

양정 40m, 양수량 0.4m3/min으로 작동하고 있는 펌프의 회전수 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 3회차
양정 40m, 양수량 0.4m3/min으로 작동하고 있는 펌프의 회전수가 2000rpm이었다가 전압강하로 인하여 회전수가 1500pm으로 되었다면 양수량은 다음 중 어느 것인가?
1
0.2m3/min
2
0.3m3/min
3
0.4m3/min
4
0.5m3/min
해설

펌프의 상사법칙에서 양수량은 회전수에 비례한다. Q2=Q1(N2N1)=0.4×15002000=0.3 m3/minQ_2 = Q_1\left(\dfrac{N_2}{N_1}\right)=0.4\times\dfrac{1500}{2000}=0.3\ \mathrm{m^3/min}이다(양정은 회전수의 제곱, 동력은 세제곱에 비례한다).