모두CBT

냉동능력 42 kW, 압축기 소요동력 14 kW인 냉동장치에서 수랭식 응축기의 열통과율이 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 3회차
냉동능력 42 kW, 압축기 소요동력 14 kW인 냉동장치에서 수랭식 응축기의 열통과율이 0.8kW/m2K0.8\,\mathrm{kW/m^2\cdot K}, 냉매와 냉각수의 평균온도차가 5℃일 때 응축기의 소요 전열면적은 약 얼마인가?
1
약 8.75 m²
2
약 10.5 m²
3
약 14 m²
4
약 17.5 m²
해설

응축부하는 냉동능력과 압축일의 합이므로 Qc=42+14=56 kWQ_c = 42+14=56\ \mathrm{kW}이다. 전열면적은 A=QcKΔtm=560.8×5=14 m2A=\dfrac{Q_c}{K\,\Delta t_m}=\dfrac{56}{0.8\times 5}=14\ \mathrm{m^2}가 된다.