다음 조건을 갖는 수냉식 응축기의 전열 면적은? (단, 응축기 입구의 냉매가스의 엔탈피 = 450㎉/㎏, 응축기 출구의 냉매액의 엔탈피 = 150㎉/㎏, 냉매 순환량 = 100㎏/h, 응축온도 = 40℃, 냉각수 평균온도 = 33℃, 응축기의 열관류율 = 800㎉/m2h℃)
1
3.86m2
2
4.56m2
3
5.36m2
4
6.76m2
해설

응축부하는 Qc=G(h1h2)=100×(450150)=30000 kcal/hQ_c = G\,(h_1-h_2)=100\times(450-150)=30000\ \mathrm{kcal/h}이다. 전열면적은 A=QcKΔt=30000800×(4033)=3000056005.36 m2A=\dfrac{Q_c}{K\,\Delta t}=\dfrac{30000}{800\times(40-33)}=\dfrac{30000}{5600}\fallingdotseq 5.36\ \mathrm{m^2}가 된다.