모두CBT

다음은 흡수식 냉동장치에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은 어느 것인가? 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 3회차
다음은 흡수식 냉동장치에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은 어느 것인가?
1
흡수식 냉동기에서는 증기압축식 냉동기에서의 압축기 역할을 흡수기와 발생기가 대신하고 있다.
2
흡수식 냉동기는 가열원으로 천연가스, LPG 등을 사용할 수 있으나 효율이 나쁘므로 고온의 폐열을 얻을 수 있는 곳에 적합하다.
3
흡수식 냉동기의 냉매로는 LIBR, 흡수제로서는 물로 사용하는 흡수식 냉동기가 현재 많이 사용되고 있다.
4
흡수식 냉동기는 용량제어의 범위가 넓어 폭 넓은 용량제어가 가능하다.
해설

현재 널리 쓰이는 흡수식 냉동기는 냉매가 물이고 흡수제가 리튬브로마이드(LiBr)인데, 이 설명은 둘을 뒤바꿔 놓았다. 흡수기와 재생기가 압축기 역할을 대신하고 가열량 조절로 넓은 범위의 용량제어가 가능하다는 나머지 설명은 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.