공조기 냉수코일의 전열부하가 151.2 kW, 코일의 열관류율이 0.9kW/m2K0.9\,\mathrm{kW/m^2\cdot K}, 코일 전면면적이 2m22\,\mathrm{m^2}, 대수평균온도차가 14℃일 때 필요한 코일의 열수(列數)는? (단, 습면보정계수는 1.0으로 한다.)
1
4열
2
6열
3
8열
4
10열
해설

코일 열수는 N=qKAfΔtmCN=\dfrac{q}{K\,A_f\,\Delta t_m\,C}로 구한다(AfA_f: 전면면적, CC: 습면보정계수). 대입하면 N=151.20.9×2×14×1.0=151.225.2=6N=\dfrac{151.2}{0.9\times 2\times 14\times 1.0}=\dfrac{151.2}{25.2}=6이므로 6열이 필요하다.