공조기 냉수코일의 전열부하가 151.2 kW, 코일의 열관류율이 0.9 kW/m2⋅K0.9\,\mathrm{kW/m^2\cdot K}0.9kW/m2⋅K, 코일 전면면적이 2 m22\,\mathrm{m^2}2m2, 대수평균온도차가 14℃일 때 필요한 코일의 열수(列數)는? (단, 습면보정계수는 1.0으로 한다.)
4열
6열
8열
10열
코일 열수는 N=qK Af Δtm CN=\dfrac{q}{K\,A_f\,\Delta t_m\,C}N=KAfΔtmCq로 구한다(AfA_fAf: 전면면적, CCC: 습면보정계수). 대입하면 N=151.20.9×2×14×1.0=151.225.2=6N=\dfrac{151.2}{0.9\times 2\times 14\times 1.0}=\dfrac{151.2}{25.2}=6N=0.9×2×14×1.0151.2=25.2151.2=6이므로 6열이 필요하다.