건구온도 30℃, 상대습도 60%인 습공기에 있어서 건공기의 분압은 약 얼마인가? (단, 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 3회차
건구온도 30℃, 상대습도 60%인 습공기에 있어서 건공기의 분압은 약 얼마인가? (단, 대기압은 760mmHg, 포화 수증기압은 27.65mmHg이다.)
1
27.62 mmHg
2
376 mmHg
3
743 mmHg
4
700 mmHg
해설

수증기 분압은 Pw=ϕPs=0.6×27.65=16.59 mmHgP_w=\phi\,P_s=0.6\times 27.65=16.59\ \mathrm{mmHg}이다. 건공기 분압은 전압에서 수증기 분압을 뺀 값이므로 Pa=76016.59743 mmHgP_a=760-16.59\fallingdotseq 743\ \mathrm{mmHg}가 된다(돌턴의 분압 법칙).