그림과 같이 1차측에 직류 10V를 가했을 때 변압기 2차측에 걸리는 전압 V2는 몇 V 인가? (단, 변압기는 이상적이며, n1=100회, n2=500회 이다.)
문제 이미지
1
0
2
2
3
10
4
50
해설

변압기는 1차 권선이 만드는 자속의 시간적 변화가 2차 권선에 기전력을 유도하는 기기다. 직류를 가하면 정상상태에서 자속이 일정해 dϕdt=0\dfrac{d\phi}{dt}=0이 되므로 유도기전력이 생기지 않는다. 따라서 권수비 n2/n1=5n_2/n_1=5와 무관하게 V2=0 VV_2=0\ \mathrm{V}이다.