AC 서보 전동기에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
AC 서보 전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
큰 회전력이 요구되지 않는 계에 사용되는 전동기이다.
2
고정자의 기준 권선에는 정전압을 인가하며, 제어권선에는 제어용 전압을 인가한다.
3
속도 회전력 특성을 선형화하고 제어전압을 입력으로, 회전자의 회전각을 출력으로 보았을 때 이 전동기의 전달함수는 미분요소와 2차요소의 직렬 결합으로 볼수 있다.
4
기준권선과 제어권선의 두 고정자 권선이 있으며, 90도의 위상차가 있는 2상 전압을 인가하여 회전자계를 만든다.
해설
AC 서보 전동기는 제어전압을 입력, 회전자의 회전각을 출력으로 보면 전달함수가 적분요소와 1차 지연요소의 직렬 결합으로 나타난다. 미분요소와 2차요소의 직렬 결합이라는 설명이 틀리다. 기준권선과 제어권선에 90도 위상차 전압을 걸어 회전자계를 만들며 큰 회전력이 필요 없는 소용량 제어계에 쓰인다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.