모두CBT
급탕배관 계통에서 배관 중 총 손실열량이 15000kcal/h이고, 급탕온도가 70℃, 환수온도가 60℃일 때, 순환수량은?
약 1000kg/min
약 50kg/min
약 100kg/min
약 25kg/min
순환수량은 G=qC ΔtG=\dfrac{q}{C\,\Delta t}G=CΔtq로 구한다. G=150001×(70−60)=1500 kg/hG=\dfrac{15000}{1\times(70-60)}=1500\ \mathrm{kg/h}G=1×(70−60)15000=1500 kg/h이고, 이를 분당으로 바꾸면 1500÷60=25 kg/min1500\div60=25\ \mathrm{kg/min}1500÷60=25 kg/min이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.