모두CBT

급탕배관 계통에서 배관 중 총 손실열량이 15000kcal/h이고, 급탕온도가 70℃, 환 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
급탕배관 계통에서 배관 중 총 손실열량이 15000kcal/h이고, 급탕온도가 70℃, 환수온도가 60℃일 때, 순환수량은?
1
약 1000kg/min
2
약 50kg/min
3
약 100kg/min
4
약 25kg/min
해설

순환수량은 G=qCΔtG=\dfrac{q}{C\,\Delta t}로 구한다. G=150001×(7060)=1500 kg/hG=\dfrac{15000}{1\times(70-60)}=1500\ \mathrm{kg/h}이고, 이를 분당으로 바꾸면 1500÷60=25 kg/min1500\div60=25\ \mathrm{kg/min}이다.