방열벽을 통해 실외에서 실내로 열량 Q가 이동할 때, 실외측열전달계수 α1 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
방열벽을 통해 실외에서 실내로 열량 Q가 이동할 때, 실외측열전달계수 α1=20 kcal/m2h℃, 실내측열전달계수 α2=6kcal/m2h℃, 방열벽두께 0.2 m, 열전도도 λ=0.04 kcal/mh℃일 때 총괄열전달계수 K는 몇 kcal/m2h℃ 인가?
1
5.216
2
0.417
3
0.191
4
0.032
해설
총괄열전달계수는 각 열저항의 합의 역수로 구한다. 이다. 방열벽 자체의 전도저항이 5로 압도적이어서 K가 매우 작아진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.