모두CBT

재실 인원이 20명인 강의실에서 1인당 CO_2 발생량이 0. 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
재실 인원이 20명인 강의실에서 1인당 CO2_2 발생량이 0.02 m3/h0.02\ \mathrm{m^3/h}일 때, 실내 CO2_2 농도를 유지기준인 1000 ppm 이하로 유지하기 위하여 필요한 최소 환기량은 약 얼마인가? (단, 도입 외기의 CO2_2 농도는 400 ppm이다.)
1
400 m3/h400\ \mathrm{m^3/h}
2
667 m3/h667\ \mathrm{m^3/h}
3
1000 m3/h1000\ \mathrm{m^3/h}
4
1333 m3/h1333\ \mathrm{m^3/h}
해설

필요 환기량은 오염물질 발생량을 허용농도와 외기농도의 차로 나눈 Q=MCiCoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}로 구한다. ppm은 10610^{-6} 단위이므로 체적비로 환산해 대입하면 Q=20×0.020.0010.0004=0.40.0006667 m3/hQ=\dfrac{20\times0.02}{0.001-0.0004}=\dfrac{0.4}{0.0006}\fallingdotseq 667\ \mathrm{m^3/h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.