구조체에서의 손실부하 계산시 내벽이나 중간층 바닥의 손실부하를 구하고자… | [공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
구조체에서의 손실부하 계산시 내벽이나 중간층 바닥의 손실부하를 구하고자 할 때 적용하는 온도차를 구하는 공식은? (단, tr : 실내의 온도, to : 실외의 온도)
1
2
3
4
해설
내벽이나 중간층 바닥의 건너편은 실외가 아니라 냉난방을 하지 않는 인접 공간이므로 그 공간의 온도를 실내온도와 실외온도의 산술평균 로 본다. 따라서 적용할 온도차는 가 되어 외벽에 쓰는 온도차 의 절반이 된다.