모두CBT

실내 냉방시 현열부하가 8000㎉/h인 실내를 26℃로 냉방하는 경우 20℃의 냉풍으로 송 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
실내 냉방시 현열부하가 8000㎉/h인 실내를 26℃로 냉방하는 경우 20℃의 냉풍으로 송풍하면 필요한 송풍량은 몇 m3/h인가? (단,공기의 비열은 0.24㎉/㎏℃이며,비중량은 1.2㎏/m3이다.)
1
2893
2
4630
3
5787
4
9260
해설

현열부하식 qs=QγCpΔtq_s=Q\,\gamma\,C_p\,\Delta t를 송풍량에 대해 풀면 된다. Q=80001.2×0.24×(2620)=80001.7284630 m3/hQ=\dfrac{8000}{1.2\times0.24\times(26-20)}=\dfrac{8000}{1.728}\fallingdotseq 4630\ \mathrm{m^3/h}이다. 취출온도차를 크게 잡을수록 같은 부하에서 송풍량이 줄어든다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.