실내 냉방시 현열부하가 8000㎉/h인 실내를 26℃로 냉방하는 경우 20℃의 냉풍으로 송풍하면 필요한 송풍량은 몇 m3/h인가? (단,공기의 비열은 0.24㎉/㎏℃이며,비중량은 1.2㎏/m3이다.)
2893
4630
5787
9260
현열부하식 qs=Q γ Cp Δtq_s=Q\,\gamma\,C_p\,\Delta tqs=QγCpΔt를 송풍량에 대해 풀면 된다. Q=80001.2×0.24×(26−20)=80001.728≒4630 m3/hQ=\dfrac{8000}{1.2\times0.24\times(26-20)}=\dfrac{8000}{1.728}\fallingdotseq 4630\ \mathrm{m^3/h}Q=1.2×0.24×(26−20)8000=1.7288000≒4630 m3/h이다. 취출온도차를 크게 잡을수록 같은 부하에서 송풍량이 줄어든다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.