공조용 저속덕트를 등마찰법으로 설계할 때 사용하는 단위 마찰저항으로 가장 적당한 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
공조용 저속덕트를 등마찰법으로 설계할 때 사용하는 단위 마찰저항으로 가장 적당한 것은?
1
0.08∼0.15mmAq/m
2
0.8∼1.5mmAq/m
3
8∼15mmAq/m
4
80∼150mmAq/m
해설
등마찰법(등압법)은 덕트 전 구간의 단위길이당 마찰저항을 일정하게 잡고 관경을 정하는 설계법이다. 저속덕트의 표준 단위 마찰저항은 내외이므로 범위를 쓴다. 이보다 크게 잡으면 풍속이 높아져 송풍기 정압과 소음이 과대해진다.