모두CBT

증기난방 설비 중 증기헤더에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차
증기난방 설비 중 증기헤더에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
증기를 일단 증기헤더에 모은 다음 각 계통별로 분배한다.
2
헤더의 설치 위치에 따라 공급헤더와 리턴헤더로 구분한다.
3
증기헤더는 압력계, 드레인 포켓, 트랩장치 등을 함께 부착시킨다.
4
증기헤더의 접속관에 설치하는 밸브류는 바닥 위 5m 정도의 위치에 설치하는 것이 좋다.
해설

증기헤더는 보일러 증기를 모아 각 계통으로 분배하는 설비로, 압력계·드레인 포켓·트랩장치를 부착하며 위치에 따라 공급헤더와 리턴헤더로 구분한다. 접속관의 밸브류는 조작이 쉽도록 바닥 위 1.5 m 정도 높이에 설치하는 것이 좋으며, 5 m는 조작할 수 없는 높이이므로 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.