200kVA 변압기 5대를 수용할 수 있는 건물 변전실이 있다. 변압기 최대 시의 효율을 98%로 하고, 전력이 피크일 때의 전건물의 변압기 역률은 94%라면, 이때의 변압기 발열량은 얼마인가?
1
67680 kJ/h
2
211720 kJ/h
3
216040 kJ/h
4
331730 kJ/h
해설

변압기 총 용량 1000kVA1000\,\mathrm{kVA}에 효율손실분(2%)과 역률(94%)을 곱해 발열량을 구하면 1000×0.02×0.94=18.8kW1000\times0.02\times0.94=18.8\,\mathrm{kW}이고, 이를 시간당 열량으로 환산하면 18.8×360067680kJ/h18.8\times3600\approx67680\,\mathrm{kJ/h}이다.