AC 서보 전동기에 대한 설명 중 옳은 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차
AC 서보 전동기에 대한 설명 중 옳은 것은?
1
AC 서보 전동기의 전달함수는 미분요소이다.
2
고정자의 기준 권선에 제어용 전압을 인가한다.
3
AC 서보 전동기는 큰 회전력이 요구되는 시스템에 사용된다.
4
AC 서보 전동기는 두 고정자 권선에 90도 위상차의 2상 전압을 인가하여 회전자계를 만든다.
해설

AC 서보 전동기는 2상 유도전동기 구조로, 두 고정자 권선(기준권선·제어권선)에 90° 위상차의 2상 전압을 인가하여 회전자계를 만들어 구동한다. 제어용 전압은 기준권선이 아닌 제어권선에 인가하며, 주로 소용량 제어계에 사용되고 전달함수는 적분요소를 포함하므로 나머지 보기는 틀렸다.