어느 천장 취출구에서 1차 공기 200 m³/h가 취출되면서 실내공기(2차 공기) 6 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차

어느 천장 취출구에서 1차 공기 200 m³/h가 취출되면서 실내공기(2차 공기) 600 m³/h를 유인하여 혼합되었다. 이 취출구의 유인비는?

1
0.25
2
0.75
3
3
4
4
해설
유인비 K=TAPA=1차공기+2차공기1차공기=200+600200=4K = \dfrac{TA}{PA} = \dfrac{1차공기 + 2차공기}{1차공기} = \dfrac{200+600}{200} = 4. 검산: 유인비 4 × 1차 공기 200 = 800 m³/h = 200 + 600으로 전공기량과 일치. 3은 2차/1차, 0.25는 1차/전공기로 잘못 계산한 값이다.
[근거] 유인비 = 전공기량(TA)/1차 공기량(PA)